恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-24 23:39:57
7楼
谢谢。改造后汇川DP变频器运行正常。不能在主站内新增模块。所以我类推不可能新增站点。想添加新功能,在主站内还有模块空位,然后硬件组态组不上。还是用的同一系列的西门子模块,也没有超过8个。虽然主机柜内有通过IM模块另组一组站点,这应该不算同一站点吧
不可能。315-2DP可以扩展3排机架,最大32个模块;即便全部模块都是8通道模拟量,IO映像区最多也就是512字节。可它的IO映像输入输出各有2000字节。每一驱动(PZD)能占用多少IO?最多16/16PZD。20台驱动也就640字节。
怎么可能不能添加模块?
你自己查看“地址总览”吧。出了什么问题?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主