回复:S7300改造采用汇川变频器后,PLC就不能增加站点了

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-24 23:39:57

7楼

展开查看
以下是引用狒狒2008在2023-11-24 11:57:26的发言 >5楼

谢谢。改造后汇川DP变频器运行正常。不能在主站内新增模块。所以我类推不可能新增站点。想添加新功能,在主站内还有模块空位,然后硬件组态组不上。还是用的同一系列的西门子模块,也没有超过8个。虽然主机柜内有通过IM模块另组一组站点,这应该不算同一站点吧

以下是引用yming在2023-11-23 14:15:48的发言 >4楼:S7 315-2DP?不能...

引用4楼详细内容:

S7 315-2DP?

不能新增从站站点?不可能。

汇川DP变频器与一般DP从站没有啥不同。只要站号(DIP拨码设置)不同都可以。

以下是引用狒狒2008在2023-11-22 12:29:14的发言 >2楼:谢谢。型号6ES7 3...

引用2楼详细内容:

谢谢。型号6ES7 315-2AG10-0AB0


以下是引用yming在2023-11-21 16:52:46的发言 >1楼:是300哪个型号的?

引用1楼详细内容:

300哪个型号的?

不可能。315-2DP可以扩展3排机架,最大32个模块;即便全部模块都是8通道模拟量,IO映像区最多也就是512字节。可它的IO映像输入输出各有2000字节。每一驱动(PZD)能占用多少IO?最多16/16PZD。20台驱动也就640字节。

怎么可能不能添加模块?

你自己查看“地址总览”吧。出了什么问题?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示