回复:S120变频器启停式飞剪

已锁定

ge547281

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2016-09-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-25 08:10:32

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-11-24 18:00:15的发言 >4楼

第一,A7903是报警,这个不影响运行吧?


第二,录波曲线没有单位,比如说它的实际电流r86超过电机额定值了吗?如果超了,超了多少?还有r80转矩实际值?


第三,从录制曲线看,转速设定值和实际值在加速过程,实际转速没跟上设定值。是加速时间太短了?还是系统的过载能力不够?


电气控制系统,主要看电机的加减速过程,电流和转矩实际值是否过载了。如果是,系统能力问题。如果不是,电机没过载。那就是控制系统调整参数的问题。从现在的现象看,不像是参数问题。像是电机过载了。如果把设定值的加减速斜坡时间加长,试试看呢?

一、剪刀在剪切完后会出现摆动大,停不住,剪臂在晃动,严重时候在惯性作用下再次剪切一次。

二、电流最大1278A,转矩20790,制动-20956N.M,电机额定385A,7540.99N.M,设定的限幅是1058.75A,20737N.M

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。