以下是引用ge547281在2023-11-25 08:10:32的发言 >5楼

一、剪刀在剪切完后会出现摆动大,停不住,剪臂在晃动,严重时候在惯性作用下再次剪切一次。

二、电流最大1278A,转矩20790,制动-20956N.M,电机额定385A,7540.99N.M,设定的限幅是1058.75A,20737N.M

以下是引用kdrjl在2023-11-24 18:00:15的发言 >4楼:第一,A7903是报警...

引用4楼详细内容:

第一,A7903是报警,这个不影响运行吧?


第二,录波曲线没有单位,比如说它的实际电流r86超过电机额定值了吗?如果超了,超了多少?还有r80转矩实际值?


第三,从录制曲线看,转速设定值和实际值在加速过程,实际转速没跟上设定值。是加速时间太短了?还是系统的过载能力不够?


电气控制系统,主要看电机的加减速过程,电流和转矩实际值是否过载了。如果是,系统能力问题。如果不是,电机没过载。那就是控制系统调整参数的问题。从现在的现象看,不像是参数问题。像是电机过载了。如果把设定值的加减速斜坡时间加长,试试看呢?

过载太多了。且不说是否合理。就说此现象。要么试试前馈调小,要么降低速调放大倍数,要么延长设定值的斜坡加速时间。也就是说,电机容量有点小。