激活最大直流母线电压控制器,将其使能即可。风机控制,这个功能尤为重要。因为风机系统一般都不要求制动。就是利用扇叶的风阻自然停车。所以,激活直流母线电压控制器。是必须的。


另外45kW的风机,30s的加减速斜坡时间都不算长。我们一般都要60s。但假如你的G120XA是矢量控制方式,且激活了直流母线电压控制器。那斜坡时间的长短就不严格了。30s或更短都行吧?


P640 = 电机额定电流

P1300 = 20

P1240 = 1


有了这三个设置,斜坡时间爱谁谁。默认设置也行。