以下是引用xyvsjay在2023-11-25 15:46:55的发言 >14楼

1、降温的时候不会考虑冷水温度要到露点以上来防止析出水珠,因为需要降温的天气湿度也会比较高,另外想要降温又防止除湿那么冷水温度不能太低,对降温效率影响太大,工业中加湿是很容易的,除湿反而缓慢。

2、你说温度低了后相对湿度高,然后再开大制冷除湿,那么请问为什么不一次开大制冷除湿?达到露点就是降温后相对湿度达到100%。

以下是引用芳季在2023-11-25 15:05:42的发言 >13楼:楼上看你这么说你也...

引用13楼详细内容:

楼上看你这么说你也挺专业的。

边上问一下,理论上处于露点以上的制冷,就不会析出水分,实用上有没有用这种状态进行降温的?这样的话就不会一边制冷要一边加湿。当温度降低比较明显之后,相对湿度会升高,此时加大制冷量达到露点,进行除湿,这样做行不行?

假如第一点可能的话就存在第二点。第一点不值得的话就没有第二点。