回复:【求助】SMART 700 IE V3的U盘可以用什么型号的?

已锁定

手机用户20220929283843

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2022-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-26 12:32:48

6楼

展开查看
以下是引用大青蛙变工程师在2023-11-24 20:52:26的发言 >5楼

这个功能组态好了,默认就是跟随运行项目启用的,运行后系统自动会在U盘中创建文件,记录数据。当然也可以控制启动和停止。



以下是引用手机用户20220929283843在2023-11-21 09:34:08的发言 >4楼:还有我想问一下 那个...

引用4楼详细内容:

还有我想问一下 那个数据记录文件不是插上U盘它自己就会自动导入到U盘里面吗?我是在触摸屏开机之前插上U盘 关机后再拔出U盘到电脑上看U盘文件夹的 后面才发现U盘文件夹是空的 我看您发的那个链接里面说有一个什么日志归档函数 这个也需要什么操作才能让数据记录文件导入到U盘吗?我的触摸屏型号是SMART 700 IE V3,PLC用的是S7-200

以下是引用大青蛙变工程师在2023-11-21 09:04:18的发言 >2楼:数据记录名不能有中...

引用2楼详细内容:

数据记录名不能有中文。

加一个报警视图,选择报警缓冲区,选择类别。看看报错,如果有系统报警,找不到存储路径:就是U盘不识别。如果只报错初始化失败,那就是数据记录名有中文导致的。

【周三技术工坊】巧用触摸屏系统报警处理异常问题    http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1582007&b_id=130&s_id=&num=7#anch    



那我的是这样子的 没有错 应该能够自动生成txt文件在U盘里面

然后我用了你说的方法 添加报警视图 结果如下:

显示的是初始化成功,那就不是有中文字的问题;而是显示记录路径不对,那应该就是识别U盘不成功的问题

这个应该怎么解决呢?


评论