回复:三菱的输入和输出模块Q64AD2DA 输出给到V20变频器的频率输入来源

已锁定

郭远林2019

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2016-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-11-26 19:02:56

9楼

展开查看
以下是引用yming在2023-11-26 11:14:28的发言 >2楼

你用万用表量一下:

1、不接输入。

电阻档,测一下V20的模拟量输入(电流模式)是不是235欧?

2、接入输入。

电流档串接,三菱PLC给出0电流,和20毫安电流。是否正确?

若上述有问题,先解决这些问题。


若上述没问题,就标定模拟量输入:

标定方法:是去看r0752的实际值。

PLC给出0信号(0V、2V、0mA\4mA等等),看r0752对应的实际值。输入到p0757;例如:给出0V,r0752显示0.01V,就输入0.01。P0758输入0%。

PLC给出100%信号(5V,10V或者20mA等等)看r0752对应的实际值。输入到p0759,P0760输入100%.


好的,明天去万用表买个电池,测量一下试试看

喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上