回复:S120的Epos定位功能+主从同步功能可以同时使用吗?

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-26 22:01:35

10楼

展开查看
以下是引用芝士就是力量在2023-11-26 21:31:25的发言 >9楼

楼主写到优先主从  位置误差1CM都可以接受 所以我说的是优先实现主从 而不是优先位置同步,

在矢量时  不采用力矩控制  只有在伺服时使用力矩控制 矢量时主机位置环 从机利用主机的位置环输出做速度给定 通过速度环饱和并转矩限幅实现主从

  当然了 这么说完全是为了给楼主当前已经采用了矢量控制的场景出个主意  实际应用我也不敢这么去玩 毕竟这样调起来浪费的时间远不如直接两台都伺服

以下是引用Zane在2023-11-26 19:08:54的发言 >8楼:楼主的机械结构是,...

引用8楼详细内容:

楼主的机械结构是,两侧丝杆传动,钢架平台,矢量模式的力矩主从并不能解决两轴之间的位之差,如果钢架水平长度固定,那么两侧高度差达到一定值就会卡阻,这样做无非是想省去一侧的位置检测,但系统的安全性呢?

通过通过DCC或者PLC用户程序额外编程解决当然是可以的,相对性能差,反应慢那是肯定的,双轴绝对位置定位肯定是需要的省不了,既然都这样了,那不如伺服模式的绝对位置同步实现起来方便可靠。


这种龙门升降,都是标准的应用方案,没什么好省的,省去的都是系统的可控性及可靠性

以下是引用芝士就是力量在2023-11-26 13:23:02的发言 >7楼:既然都CU320了 那...

引用7楼详细内容:

既然都CU320了 那就充分发挥他的性能不要浪费 能走伺服走伺服是最好的 两台伺服的话主位置环 从力矩控制 CPU就不用带T了  

如果你要矢量的话 主还是位置环 从速度环转矩限幅实现主从

第三方的电机配合S120控制性能就取决于第三方的电机参数是否准确以及你的调教能力了

对于这样的用户,我的观点就是把他不切实际的想法直接扼杀在摇篮里,杀得了项目还能做,杀不了,项目碰都不碰。

你都不敢玩,你让他去玩?赖上你咋办