调试阶段,现场有多台设备,一摸一样的,其中一台出了故障.
1214C+2个485+1个16DI16DO+1个最右侧模块8AI*13Bit,问题就处在AI模块上,传感器没接,基本归零,但凡传感器一接,零位偏移,幅度750/27648,也就是3%左右。每个通道接了不同的传感器,全是0-10V输出的,每个通道偏移相同的幅度,一摸一样,万用表去量都是0V。
首先当然是怀疑等电位的问题,随便怎么搞,哪怕传感器拿在手上直接连端子排,偏移一摸一样。由于现场设备好多台一样的,各种替换,传感器接到别的设备上没事,别的正常的接到这台上偏移。8AI模块从别的设备拆过来现象也一摸一样。
最后把1214CPU拆过来,诡异的是异常完全消失,这个有问题的CPU装在别的设备,那边模拟量读数也偏移。
由于CPU本体的AI精度太低一直没用,后面发现这个问题后传感器接在本体AI也测了下,也偏移3%。
这个故障或者现象不知道大家有啥看法。