11楼
不用电池(也不用信号发生器)。旁边端子就是变频器提供的10V。它是稳压的10V。就是给电位器用的。(>4.7K)
引用7楼详细内容:
手里没有信号发生器,不好判断,经过你怎么说,我可以通过一节干电池的方法去做,首先先改到电压方式,再判断那方出错了,明天可以尝试一下。谢谢
引用2楼详细内容:
你用万用表量一下:
1、不接输入。
电阻档,测一下V20的模拟量输入(电流模式)是不是235欧?
2、接入输入。
电流档串接,三菱PLC给出0电流,和20毫安电流。是否正确?
若上述有问题,先解决这些问题。
若上述没问题,就标定模拟量输入:
标定方法:是去看r0752的实际值。
PLC给出0信号(0V、2V、0mA\4mA等等),看r0752对应的实际值。输入到p0757;例如:给出0V,r0752显示0.01V,就输入0.01。P0758输入0%。
PLC给出100%信号(5V,10V或者20mA等等)看r0752对应的实际值。输入到p0759,P0760输入100%.
不太很好你说的理解方式,我