SIMOCODE DP通讯的稳定性探讨

已锁定

三江源

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    237
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠士

注册时间:2007-09-15

钻石 钻石 如何晋级?

SIMOCODE DP通讯的稳定性探讨

1488

2

2023-11-28 13:36:08

         最近做了一个项目,规模一般大,但是涉及到的东西不少。特别是这个系统中电气设备都走的是DP通讯。控制器系统是西门子的PCS7,电气设备是西门子的SIMOCODE、变频器、软启动器、调功柜等。通过Y_LINK通讯所有的电气设备。考虑到系统的稳定性将电气室分为三个,每个电气室都有独立的DP通讯电缆。

        之前的项目电气设备都是硬接线,对这种通讯刚开始总有一种怀疑的的态度。通讯是否可靠、速率是否满足控制要求、后续是否方便维护、组态是否方便等诸多疑虑。

        刚开始调试的是公用工程,涉及到一些水泵、冷却塔风扇、软启动器等。和厂家拿到最新的GSD文件,按照事先约定好的地址映射完成了程序。刚开始测试就遇到拦路虎,DP接上后没有一个设备能在线上。电气工程师老是怀疑DCS的问题。我去现场检查发现Y_LINK模块指示灯状态都不对,那肯定不是DCS的问题。电气厂家还是坚持DCS的问题。那好我拿万应表测了一下DP电缆发现两路DP电缆居然是通的。按道理两路DP电缆是互相独立的。现在是通的说明电缆接错了。这下电气工程师自己查线去了一直到下午快下班了找到原因了。确实是电缆接错了。设备打到试验位开始测试SIMOCODE倒是很顺利测完了。软启动器调试遇到大麻烦了。电气工程师说那边设置好参数接上DP电缆,断电再送电后设置好的参数会变,他又开始怀疑DCS给他发信号导致参数变化。我也是无语了。很简单我把DP电缆直接拔掉,软启动器断电送电参数还是变,那就和DCS没有关系了。还是参数设置的问题了。于是乎电气工程师又去打电话咨询了,漫长的等待后。再次修改参数通讯正常了。

         后续的设备有了经验调试起来也比较顺利。自从DP通讯正常后一直在运行到现在。没有发现通讯出过故障。这样我对DP通讯的可靠性有了更加的信心。这样也让我对西门子电气设备的DP通讯方式有了更加深刻的认识。

     不知道各位大侠们,在电气设备这块是否也使用过DP通讯。目前可能都在使用PN通讯了吧。

         

SIMOCODE DP通讯的稳定性探讨 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。