引用<s7smart200与12台变频器通讯 modbus rtu   轮询太慢 ,>多慢?

每个变频器要通讯多少条信息?

读状态;读转速;写运行指令;写运行频率,是不是基本就是这4个?

我觉得是转速可以交叉读,未必每次都要读。写指令,可以不变化的时候就不写。频率更加没必要连续不间断写。电机都变得没有那么快。有的变频器要求至少n毫秒要写一次。那仍然可以交叉写。经过这么一整顿。剩下的都不会很慢的。100毫秒可以不?