乘着帖子还想请教冯工,40个驱动器都走111报文,或者都走1号报文,是不是111报文的网络通信负荷要高些,还是说两种方式差不多?
应该是1号报文和111号报文都是占用了IO控制器PLC的IO映像区;
它们都是PB/PN的过程通讯。并不是以太网通讯。不占用IO控制器的通讯资源。所以,两者是一样的。
占用的是控制器的IO资源。
所以,能否组态这么多,是受到那个型号 IO控制器PLC的IO大小限制。
@冯学卫
你可以用冯工说的那个SINETPLAN软件做一下测试。