应该是设计人员不知道DC24的输出是啥意思吧。这个是给传感器做电源的,但最好空着别用。如果是试验用以一下也没问题,但本胖的电源设计的是比较严格的,DC24V的输入本胖叫做“背板电源”,只给PLC的核心部分供电(参考300/400的背板总线供电范围);给IO模块(隔离模块的外部)供电的本胖叫做“外部电源”;如果还有DC24V的负载,那么需要第三个电源,本胖叫做“负载电源”。如果用了PLC的DC24V输出,那相当于把背板电源给引到了现场,如果接入高压(如220V),则会导致PLC损坏。本胖那种严格的电源设计,就算你把AC220V接到24V的DI/DO或者4-20mA上,也不会损坏PLC。本胖不管DI/DO/AI/AO都是加隔离的,继电器或者隔离器。