回复:CPU电源接线允许这样吗

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-11-29 16:04:20

11楼

每次看到类似的提问,我就会想起非典时期我的一个朋友在吃饭时给我讲的一件事情。

那是非典时期,快递控制相对严格,而我的朋友又不想把plc的用户程序给用户,在这样的背景下问我如何处理一起plc烧毁的处理方法。我说没有好的方法,只能把下载好程序的plc邮寄给对方(大西北地区),路途遥远,用户又要求尽快处理。

  事情是这样的:我朋友开了一家小型的自动化公司,自己不会plc编程,是外聘一个年轻小伙专门做程序的。由于小公司处处省成本,目前也只能打打低价牌,所以,把原本应该正常需要配置的隔离变压器给“取消掉了”,电源进线用了一个4位的端子排。而对方的安装电工也高级不过,居然把零线与相线给搞错了,估计我的朋友也不会做明显的标记。这样的环境下,一上电,后果可想而知,220V变380V输入到plc,结果就是烧毁。

  如果加了380/220V的隔离变压器,大不了是欠压,规避了过压问题的同时,对外部串入的电磁干扰也是有加强的,这个故事一直深深的印在我的脑里。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15695条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。