以下是引用昔日如诗在2023-11-29 15:32:23的发言 >32楼

    我是理工科出身的,有数字电路和模拟电路,真值表、时序图也是当初的通用内容,当年至少学极格了。这些年编程PLC,这些东西重新学了,差不多吧。今天问PID是因为我是第一次用,自然也对OB30是第一次用,所以有些东西不会。

以下是引用Zane在2023-11-29 14:09:51的发言 >27楼:为什么说你是建在沙...

引用27楼详细内容:

为什么说你是建在沙滩上的基础,因为从你的表现来看,你极大可能不是学工科出身的,你连时序逻辑,计算机原理这些都不能理解

以下是引用昔日如诗在2023-11-29 12:43:40的发言 >23楼:我是由工程上路plc...

引用23楼详细内容:

我是由工程上路plc的,没有像学校那样从最基础的课程开始。我是半路出道的,所以干事会有些零碎。不过经过这么多年的不懈学习,感觉还行。没有你说的那么糟,只是有些功能还没有用过,所以会在具体的事情上不明所以。比如PID我是第一次用,所以有这么多不懂。你说的学一下扫描机制,好的,我会去学。以前没学是觉得不重要

以下是引用Zane在2023-11-29 10:55:40的发言 >19楼:错!OB30是有多...

引用19楼详细内容:

错!

OB30是有多少程序,就执行多少时间,不是固定时间宽度的,只是OB30的触发时间间隔是根据设定固定的。

其次,OB30执行程序的时间是会计入扫描周期的,增加扫描周期的时长。

这是计算机的基本原理

建议楼主还是认真学习一下PLC的程序扫描机制,就那么几页纸,比在论坛里东一锤西一棒地瞎琢磨好


再问楼主一个基本问题,知道PID问什么要在定时中断里调用吗?


感觉楼主的知识体系完全是键在沙滩上的

以下是引用昔日如诗在2023-11-29 08:04:55的发言 >11楼:那OB30就类似于...

引用11楼详细内容:

那OB30就类似于一个脉冲,脉宽100ms,周期6s,,是这样吗?

以下是引用zhangli0在2023-11-28 15:15:33的发言 >2楼:胖哥理解的对,o...

引用2楼详细内容:

胖哥理解的对,ob30每6秒执行一次。执行完就输出了,这个执行过程可以是100ms或者更短时间,剩余时间内ob30没有任何动作,等待下一个6秒的到来。所以不会出现执行结果6秒后才输出的情况。

按目前你在论坛的表现,实在是有些说不过去


你甚至连计算机中断的工作机制都不清楚

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download