恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-11-29 19:57:31
7楼
楼主想表达的是不是通过注入谐波电压的方法抬高绕组端电压平均值从而达到在弱磁区间输出电压可以继续上升的目的 楼主变频器应该采用的是VF控制而不是矢量控制吧?矢量控制的话按照直流他励电机的控制原理就无需这种骚操作
我理解,只要用西家传动,V/F控制,恒功率照样可以的。关键是,电机等效模型和电机外机械特性限制。做好了一样可以弱磁升速恒功率调速。这个我在电机的对拖台架性能试验里,都做过的。没有什么谐波注入,全是自动完成的。
举例,一个50Hz额定频率3kW的电机,用G120的V/F控制,让其在100Hz运行,通过对拖加载,如果在3kW功率以内运行,电机转速恒定100Hz不变,一旦给电机加载超过3kW,电机转速自己就自动下跌。恒功率限制起作用。仅此而已。
请填写推广理由:
分享
只看