展开查看
以下是引用纯粹的力量在2023-11-29 14:19:03的发言 >3楼

电压信号用万用变去量是0V   进plc就不是0  了?   

这就有点奇怪了    你找个信号发生器直接打这个模拟量点试试,如果偏移 再试试满量程的时候还会不会偏移   如果还是存在那就程序里面做偏移   或者换硬件吧!

是很奇怪,AI模块是采样通道+,-都接N24都采集到3%偏移,悬空则无。换CPU解决的。