电压信号用万用变去量是0V 进plc就不是0 了?
这就有点奇怪了 你找个信号发生器直接打这个模拟量点试试,如果偏移 再试试满量程的时候还会不会偏移 如果还是存在那就程序里面做偏移 或者换硬件吧!
是很奇怪,AI模块是采样通道+,-都接N24都采集到3%偏移,悬空则无。换CPU解决的。