发电机属于微电网 和传统大电网不同 大电网你电网容量1:1来配可以 微电网至少1.5倍 更何况发电机是有最佳负载率的 负载率接进90%的话就很危险了
如果你只是启动的时候出现问题那就只能调节参数了 但是调节参数后吊机性能会有所下降
如果你们直流侧能增加储能系统可以完美解决你的问题 比如超级电容 超级电容可以削峰填谷 吊机下行存储电能,吊机上行释放电能 还能在负载突变时稳定电压