回复:变频多传动驱动系统对发电机容量的需求

已锁定

zhg365

  • 帖子

    142
  • 精华

    3
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-12-01 11:00:00

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-12-01 09:20:40的发言 >11楼

不要片面的引用这些数据。作为一个传动系统,比如说变频器的共直流母线系统,在直流母线上如果有其他的传动设备处于发电状态,那这个共直流母线系统的进线电源容量可以小。


比如说,共直流母线下的两个传动系统,一个电动,一个发电。假设发电的传动系统是电动的传动系统的0.5倍,那么这个直流母线的进线电源是不是就可以小了?它不可能是两个传动的功率总和吧?


所以,看问题一定要先确定它的系统,然后在分析为什么。另外给出的数据也是kW和kVA两组数据。老外挺实诚的。

以下是引用zhg365在2023-12-01 08:13:14的发言 >10楼:老外吊机功率如下:...

引用10楼详细内容:

老外吊机功率如下:

老外吊机推荐发电机参数如下:

怎么解释吊机功率比发电机可使用功率还小呢?


驱动系统,只有两个动作,升降和回转,功率计算肯定要按照最大工况来算,就是说起升和回转都是正功率,算下来正功率最大1950kw,所以老外推荐可使用功率1650kw的发电机,感觉不可思议。

设备使用频率很高的,虽然设备不可能一直1950kw,但是我觉得有这个工况,就要按照1950kw去要求发电机吧?最少也要1.2倍的1950kw去推荐发电机吧?

痛并快乐着,持续前行。。。