检测定位精度需要激光干涉仪检测,这一点各位坛友都不陌生,检测的时候需要轴移动子程序来配合,当然很多厂家都是自己根据实际动作编辑,在这里我参考调试手册的子程序实例粘贴出来共享!
N10 DEF REAL X_MIN, X_MAX
N20 DEF INT TIME=3 ;TIME 为停顿时间秒
N30 X_MAX=-1 ;开始时机床需要走在极限值
N40 X_MIN=501 ;返回时机床需要走在极限值
N50 R2=1 ;R2 为测量次数,一个往返为一次
N60 R3=0 ;开始测试的第一个点坐标
N70 R4=500 ;最远端测量点的坐标
N80 R11=20 ;轴正向移动的绝对坐标值(间隔)
N90 R1=ABS(X_MAX+X_MIN)/R11+1
N100 R12=0
N110 R10=R1
N120 CCC:
N130 G53G90
N140 G1F5000 X=X_MAX
N150 G4F=TIME
N160 X=R3 F2000
N170 G4 F=TIME
N180 AAA: ;轴正向移动
N190 G91 X=R11
N200 G4F=TIME
N210 R1=R1-1
N220 STOPRE