以下是引用ligp99在2023-12-01 11:41:54的发言 >14楼

你这怎么减,没有合适指令给你用

以下是引用肖肖肖先生在2023-12-01 09:16:22的发言 >12楼:读取温度数值小于2#1...

引用12楼详细内容:

读取温度数值小于2#1000 0000 0000 0000  直接转化为实数
读取温度数值大于等于2#1000 0000 0000 0000   减去2#1000 0000 0000 0000后转化为实数(负值)

指令 SUB_I

IN1 VW#

IN2 2#1000 0000 0000 0000(10#32768)

只保留 VW#的数值部分

备注:当然也需要考虑断线的情况