10楼
正转的控制字是047f,反转0c7f,这两种都是要使第10位(通过plc控制)为on
不是的。我在 2 楼第三点中已经解释过了,不能把 FB285 的 ConfigAxis 和控制字搞混。
ConfigAxis 的第 10 位是预留,没有定义。所以 FB285 中的反转写成 16#0c7f 是不准确的,应该是 16#007F