好的y版,我们做了所谓很多的项目,其实并没有正规去做些网络规划和负荷带宽测试,就是想当然去做了,出问题就傻眼了。目前按y版建议PNIO用1个交换机接X1P1(当然后面还带交换机),非实时的TCP用2个交换机接X1P2(连7个触摸屏+视觉系统)。PNIO这块西门子设备(ET200SP+G120PN)一路,第三方伺服一路,扫描枪一路,大概这个情况。因为CPU升级了,考虑用X2口连TCP设备。