回复:smrt200 与PT100采集模块通讯数据处理

已锁定

xinchen

  • 帖子

    230
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-12-02 09:08:46

23楼

一般整型负数用补码表示,所以各种运算不会有问题

但这里,负数用仅仅是最高位表示,所以不能简单的 / 10 了事


先排除 -1 (FFFF)

其次 通过 wand 16#8000 和 wand 16#7FFF 提取 符号位和数值位

实际值 = 数据位 / 10.0 * 符号 就行了


另外,想要作比较,确实要处理一下,I_DI 当然不行,用 0 填充 高位,再比较就行了

以此为例,程序如下