回复:变频器有感矢量运行带电机空载运行电流会随着频率升高而增大是怎么一回事?

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1281
  • 精华

    57
  • 被关注

    46

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-02 15:29:44

6楼

展开查看
以下是引用手机用户20221125587286在2023-12-02 15:11:18的发言 >5楼

第一次是用37KW变频器带55KW电机空载运行,编码器传输线用的双绞线超五类,频率波动在正负0.7-0.9HZ,电流随着频率上升而上升;第二次用5.5KW变频器带2.2KW电机,编码器传输线也用的是网线,但是长度只有2到3米,频率稳定0.1-0.2HZ,电流始终很稳定在2.4A;第三次觉得小变频器带大电机不太行,换用了一台75KW的变频器带55KW电机,传输线还是12-13米,频率波动0.6-0.9HZ,电流波形在正弦波的基础上有上升下降较大的尖刺,连续性不是那么好,也是电流随着频率上升而上升。请问谁见过这种状况,该如何解决?

用的什么品牌什么型号变频器?电机参数在哪里?编码器参数又在哪里?  有没有运行时电压电流频率运行曲线?你这么问问题谁能帮你啊?

编码器为啥考虑用网线呢 咋不用屏蔽双绞线  要知道有些网线的质量可能是很次的 我都见过有超五类网线用的镀铜铝线