分度轴在通用设备应用中并不少见!分度轴需设置几个参数,需设置的参数如下:
MD30500 INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB:使用哪个索引表。系统支持:等距定位 MD30500=3,非等距定位 MD30500=1;
MD30501 INDEX_AX_NUMERATOR 被等分的距离。MD30500=3 时,设置此数据。
MD30502 INDEX_AX_DENOMINATOR 等分数;
MD30505 HIRTH_IS_ACTIVE =1 是鼠牙盘;
MD10900 INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_1;
MD10910 INDEX_AX_POS_TAB_1[n];
MD10920 INDEX_AX_LENGTH_POS_TAB_2;
MD10930 INDEX_AX_POS_TAB_2[n];