这种接法会的。百分百会的。
它不是外部干扰,也不算是掉站;只是在第三方访问CPU时,经IM04的网络堵塞,没有在规定的时钟内,CPU收到IM04IO设备的响应。
所有IM的端口没有控制流量的功能。它只是个IO设备。
要想不掉站,最简单的就是换个西门子PN专用的交换机。它保证PN/IO报文的优先权。
另一个方式是:第三方访问接到PLC的另一个PN网口。
(这可能需要重新组态访问端口。)