特定谐波注入和过调制没有关系。它们都可以增大电压输出值。
比如有些变频器的拓扑结构决定了其输出不含3次谐波,就可以在调制波内人为的叠加一个3次谐波进去,也不影响总的电压谐波含量。
过调制就是你说的内切圆半径增大,让电压向量走弦走弧线这些。
不是的。变频器输出电压不够高(达不到进线电压)是由于空间矢量调制方法、方式决定的。因为它是定(载波)频率的,由于PWM最多是0-99%之间(IGBT水平决定,实际达不到!)。无法达到100%电压输出!
所以,要想提高输出电压,必须要改变调制方法。就是采用边缘调制。
但边缘调制在低频段效果并不好。
因此,西门子变频器采用混合调制方法,高低频段自动切换。
因此,西门子变频器根本不存在楼主说的问题。