3楼

保持寄存器输出频率设定有0001h和0002h一起的两个地址。

位寄存器有0001h运行指令。

你什么问题?什么不会?这说明书看到哪里了?


多功能输入的7个点有位寄存器0007h到000Dh,你随便定一个作为启停也可以。

我手上这个说明书是……


像不像你那个?