@电气工程自动化

根据你的描述,发现了一个问题,需确认,你是一个4口的交换机,却接了5个设备:

你的PN掉站的主要原因就是上面的这个交换机造成的(上面已经有网友提及了)。可以用两种方法来验证我的猜测。

第一种方法:将这个交换机换成西门子的交换机测试(也有网友提及到)。

第二种方法:第一种方法条件不具备的话(确实现场没有西门子的交换机),可以将第三方交换机去掉,所有设备采用线性的方式连接(这样的效果反而比使用性能查的交换机的效果要好)。

期待你的测试结果

@yming

再次感谢能让我参与到此贴的讨论中。