恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-05 17:38:20
3楼
哎呀,巧妇难为无米之炊呀。条件如此苛刻?还要想办法?
首先,两倍电机的过载电流连续启动,大约30秒左右?这样做电机受得了吗?如果可以,那这不是也行嘛。
第二,假如电机堵转了,电流就会形成颠覆电流了,需要保护动作?这个应该不是问题吧?你不是有电流检测吗?就按照电机3-4倍的额定电流实时检测并保护,不可以吗?
你可以测试一下,该电机的堵转电流曲线和星-三角启动过程的曲线,比较一下它们的区别,然后,设置一下堵转的电流保护动作阈值。我想这两种状态,电机电流的变化过程肯定是有区别的。最好用一个波形录入功能的设备,记录一下两种状态的电流曲线。采用示波表即可。