引用<就按照电机3-4倍的额定电流实时检测并保护>你是说启动时候保护?还是什么?是线电流3——4倍?这个电流启动时候又不够,运行的时候又太多。
引用<这里为什么不能直接启动。>不是不行而是客户的电路一般都承受不了。我也要考虑。直接启动117安5秒(足足7倍额定电流),第7秒之后才下降到8安电流。我怕电机自己都受不了。
引用<用齿盘加光电开关配合PLC用来检测是否需旋转>。我用接近开关检测键槽就够了。用T法测速。精度足够。
不讨论变频,软起。没什么好聊的。很简单的设备不想花钱下去。
现在我主要矛盾是启动时间这么长,要保护吗?即使堵转也是三十几安培电流,没什么好保护的吧?不可能更大的了。就一个启动时间检测算了,好吗?那么被人连续几次启动之后怎么保护?用时间保护的话,硬邦邦35秒了才发现启动不了再停机吗?还是怎样?
运行的时候几乎不会超过额定电流,按照额定电流保护足够了,是不是?