回复:wincc adv离散变量报警问题

已锁定

hf1

  • 帖子

    1512
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-12-05 22:48:03

6楼

西门子报警变量必须使用int或者word数据类型。
在离散量报警变量中再按自己的喜欢定义这个int或者word的每一个位bool,这个与之前在wincc flexible有一些区别,区别后者是系统自动,前者是用户自定义每一个位。