恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-06 00:29:18
13楼
因为是大惯量的设备,所以电机在升速的过程中,需要克服这个飞轮矩GD2。你看到这个启动电流是固定的30多A,也说明你的设备在启动时,它的惯量基本没有变化。那么我觉得在星接回路里面加一个断路器(热过载脱扣器 + 短路脱扣器),选择断路器的时候,先查断路器的脱扣特性曲线,按照30多A,过载5s就跳闸来选择。不用按照电机额定来选。比如说你可能会选择出来一个3.2A或者4A的小断路器了。
这样你选择出来的断路器可能很小,但是也可以达到你的要求。正常运行时的保护,由运行回路的总断路器来保护。
在启动的时候(星接),只要这个小断路器分开了,就去联跳主断路器。别管它启动次数,断路器里面用的是双金属片,靠的是热,它是有记忆的。
请填写推广理由:
分享
只看