你这样,看一下r37的每一个下标的值,对照参数表说明,检查是否有过热的问题?再用红外测温仪测试一下G120C的散热器温度。如果都正常,说明装置的检测出问题了。需要换硬件解决。
出现功率单元温度过热保护,无非就是两种情况,一种是真的过热了(负载太重)。一种是假的过热。装置的硬件检测回路有事。