以下是引用芳季在2023-11-04 14:01:11的发言 >6楼

plc要stop的就会记录。你家里的电视机开着的时候拔了插头又插上,电视会反应不过来,就有可能仍然亮着。

电磁阀工作,直流电源供电不足,突然截止,会导致瞬间失电,但是plc是仍然工作。所有plc驱动的负载瞬间失电。(中继,接触器,指示灯等。)此时电源没负载了又恢复供电,plc有电容可以维持一点点时间,之后有来电了。导致plc没有发现任何异常。

一旦运行到直流电源的过载的时候,现象又来了。

如果控制柜用的只有一个电源,那么此瞬间可能由于停止按钮(常闭)失电,系统以为是按下了停止,可能没有任何程序逻辑发现异常。

我遇到过,真的很难发现。

感谢大佬发表见解,我又重新回想了一下,大致能理清当时的情况,控制柜内PLC接的交流220V电源,触摸屏和PLC输出都是接在开关电源DC24V输出端。现在最能对得上的解释是:开关电源DC24V输出可能由于过载或是其他原因(不包括短路,如果短路,调试期间应该早就能发现)导致触发保护,短暂的时间后又自己恢复了,所以触摸屏重启了,电磁阀失电,阀门全关了。整个过程220 V电源没出过问题,所以PLC没有断过电,这也是查不到断电记录的原因。

这是我能想到的最合理的解释。