整个启动过程,电流几乎都是30多安(32A)。不会因为启动头两秒或者切换前两秒有多大的区别。反正个位数看不清也能看见十位数是3 。就是转速到了之后一下子就6安了。这样的话计时软热继做好了,好像也拿他没有办法。
设备有plc控制。电流是模拟量模块接收的。只要有方案,做各种复杂动作都可以。我可以再增加转速检测。但是我想先不使用这方面的检测。因为这里延伸的事情也是有问题的,可以聊很久。(主要是我不懂,所以要聊很久)
明白你的应用了。
有PLC电流检测的星三角启动电路。带着大惯量负载。目前空载启动过程正常。
要解决可能的带负载卡阻状态的启动》
实际上,电机启动承载过程是一条曲线。
星接时,有一个额定电流 In。
7倍In电机可承受2秒;
6倍In电机可承受2.5秒
5倍In电机可承受3秒
4倍In电机可承受4秒
3倍In电机可承受6秒
2倍In电机可承受15秒
1.5倍In电机可以承受30秒
(我只是大概其的数据,详细问电机厂家)
额定电流电机可长期运行。
而且,在经过上述过电流后,需要低于额定电流运行240秒后,才允许再次过电流。
这是个曲线,你的根据其做个函数,再该电流下超过时间跳闸,再经冷却时间后,可允许再次过电流启动。
西门子变频器,对电机保护就是这样的。用的是对过流的积分来控制。(超过电机额定电流即开始积分,过流倍数越大,积分越快。超过阈值即报警或触发停机。电流降低到额定电流之下后,积分值逐渐下降。经几分钟冷却后,在允许再次启动。)