当然不可以将直流母线的中点与电源中性点N,直接连接在一起了。
虽然你看到的直流母线正负两端DC 510V电压很稳定。
但因三相桥整流的原理,其直流母线的中点电压是峰峰值70伏的三角波。
因此,基于它的IGBT载波加载到电机绕组上,仍是上述对中性线的电压三角波。
降低其作用的回路,是靠的Y电容;连接在直流母线中点和PEN之间。