0楼

3RT1916-2B.01 延时模块内置了如下规格的电容:

------------------------------------------
3RT1916-2BK01 用于S00和S0规格 (Us = 110 V UC)
电容68 µF, 180 V
------------------------------------------
3RT1916-2BL01 用于S00和S0规格 (Us = 230 V UC)
电容 68 µF, 350 V
------------------------------------------
3RT1916-2BE01 用于S00到S3规格 (Us = 24 V DC)
电容 2000 µF, 35 V
------------------------------------------
以上规格的电容可实现如下延时:
...................................................
Us = 24 V DC:
- S00 规格接触器: 250 ms
- S0 规格接触器: 150 ms
- S2 规格接触器: 90 ms
- S3 规格接触器: 70 ms
...................................................
Us = 110 V AC/DC:
- S00 规格接触器: 130 ms
- S0 规格接触器: 100 ms
- S2 规格接触器: 无延时模块
- S3 规格接触器: 无延时模块
...................................................
Us = 220/230 V AC/DC:
- S00 规格接触器: 600 ms
- S0 规格接触器: 400 ms
- S2 规格接触器: 无延时模块
- S3 规格接触器: 无延时模块
...................................................
上面提到的只是确定可实现的最小延时时间,根据接触器操作线圈的公差和环境温度