以下是引用lranbing在2023-12-06 22:07:02的发言 >2楼

三相固态继电器,通过plc pid输出控制固态继电器输入端吧,这个方案比较成熟,烘箱都是用这类来控制的。看着线路也规整。

SSR不适合太大的负载电流。对散热环境温度敏感。一旦结温过高,很容易损坏。毕竟导通压降1V多呢。100A(三相)模块就相当300W电炉了。

适合高电压,小电流,保证散热好的的大功率控制。


使用接触器也并非不可。触点没有导通压降问题。

毕竟加热控制是个单峰最优过程。七组功率分配适合,也是能得到最优持续保持恒温的。

例如:二分法,0.618法。确定各组的功率分配。

反正,别用220V单相星接,要选用380V角接,一定要与中性线N无关。

例如:二分法

功率分配:50%; 25%:13%; 6.5%; 3.2%;1.5%;0.8%

同样可以组合得到1%的控制精度。

一样可以使用PID闭环控制;无非输出组合一下。