与3RT16 电容接触器的充值电阻串联连接的超前动作触头可在4到8毫秒内接通主回路,
也就是说充值电阻的充电过程最多只需要8毫秒。4到8毫秒的范围是由线圈控制电压的
容许值和吸合时间决定的。
由于充值电阻只在这极短的时间内连接在电路中,且都是熔丝电阻,因此其功率损耗可以
忽略不计。技术参数如下:
--------------------------------------------------------------
3RT1617:
每个充值电阻器的阻值为1,25 Ohm - 每相回路的阻值为2,5 Ohm
--------------------------------------------------------------
3RT1626 (以上范围的一部分):
每个充值电阻器的阻值为0,6 Ohm - 每相回路的阻值为1,2 Ohm
3RT1636 (以上范围的一部分):
每个充值电阻器的阻值为1,7 Ohm - 每相回路的阻值为3,4 Ohm
--------------------------------------------------------------
3RT1646 (以上范围的一部分):
每个充值电阻器的阻值为1,7 Ohm - 每相回路的阻值为3,4 Ohm
--------------------------------------------------------------
3RT1647 (以上范围的一部分):
每个充值电阻器的阻值为0,9 Ohm - 每相回路的阻值为1,8 Ohm
--------------------------------------------------------------
当充值电阻发生热损坏后,3RT16电容式接触器的主触头也一定会烧毁。这时如果更换充值
电阻当接触器重新充电时也会再次损坏。此时我们建议整体更换接触器并仔细调查充值电阻
烧毁的原因,可能由以下几种因素造成:
-操作频率过高(额定值可见技术参数)
-错误的放电设备
-不稳定的控制电压
-错误的功率因数补偿器