回复:SMART200走modbusRTU控制欧姆龙变频器3G3MX2变频器程序怎样编写

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15629
  • 精华

    102
  • 被关注

    968

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-07 09:49:33

8楼

对于离散量输出(线圈),为 00001 至 09999

对于离散量输入(触点),为 10001 至 19999

对于输入寄存器,为 30001 至 39999

对于保持寄存器,为 40001 至 49999 和 400001 至 465535

保持寄存器是加4字头,比如你40001 。那,位是加0字头也就是不加。运行指令上面我图写着0001h那就是MB地址00002啦。

你看是不是?反正我印象中好像没有很多弯要拐。

还有。要不要把你变频器的设定发上来,我帮你检查你变频器的设定?假如,我说假如:你没有设定运行指令来源是通讯,那……

还有个事情,变频器在检测到通讯线路没有任何动静的时候,它会以为自己掉线了,会停机的。这里有个参数是控制这项的。所以不要制造线路空闲,没事你都要一直读取一些什么。我看你用边沿触发一下这样的是要死定的。