恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-07 10:01:22
27楼
明明知道加速过程(启动过程)中的电流是恒定的32A(假设是32A,你都看到了启动过程中电流显示值只有个位数在变化,十位数3不变了),你就用热继设置一个40A,5s跳闸就行了。或者我说的35A,5s跳闸就行了,看你怎么选,怎么调节热继。这难道不足以保护那个启动过程?这还不经济么?我说5s跳闸,是要检测到你电流过了那个个位数闪的3xA的值才会计时啊。你说卡了料了, 电流就会超过你选的值(40A,35A),进入计时。如果5s之内,料被打散恢复3xA,就不跳了。
还有,你已经有了一个启动时间的保护,和5s没有任何关系,可以保留。
再说运行回路,热继按照电机真实额定值设置就行了哇。
这不是典型的分段保护吗?我不知道你听说过继电保护、综保、继保这些没有。如果没有听说,那就没什么好讨论的。
再一个,重审一下你说的短时间多次启动的问题,压根就不是问题。热会积累,热继又不是傻子,双弹簧片知道它自己的温度,它的温度到了,它该动作才会动作,温度不同,它弯曲的程度就不同。它记得历史。就算是按数字模型来,也是搞积分搞积累,也是知道历史的。
引用<你就用热继设置一个40A,5s跳闸就行了。或者我说的35A,5s跳闸就行了,看你怎么选,怎么调节热继。>
整个过程都是3字头,你整个40安,你觉得怎样堵转才能发生40安的电流?由静止通电到正常启动或者静止通电到堵转,一直就是3字头。可能一直到绝缘烧毁了才开始出现40安以上。
你就这里解释一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主