我个人理解  楼主想表达的意思是电机在启动失败后想利用负载的惯量实现下一次启动时快速完成启动 防止长时间启动大电流 因而就不能使用冷却时间这个特性了  而在启动过程中  空载启动和卡阻启动电流差距又不大 容易造成误判 因此想找一个法子来判断启动过程中电机是否处于堵转状态  但是这个项目本身就是个简单项目 而且现场已经定型 加装变频器不现实 所以才来寻求帮助

综上

1 每次启动失败后允许立即第二次启动,无需冷却时间

2  经楼主实测  空载启动和堵转启动电流并没有明显区别

3  现场方案已成型且出于成本原因无法加装变频器

我们的讨论应该基于以上三点,而不是去指责楼主为什么不用变频器  为什么不去trace电流曲线