发布于 2023-12-07 11:36:49

6楼

再一个。

300001这个地址,是不是“3”为之输入寄存器?“00001”为之第一个寄存器?

如果是。那么这种扩大地址的写法将与30001是等同的,Modbus对其解释完全没有任何区别。3字只是一个区域的指向。说明这指向输入寄存器。

如果你这个300001已经是一个真实的(设备端)地址,例如300001h(16进制300001)那它太大了,应该就离开了Modbus的规约了。可以制造这样的地址,但是Modbus已经不承认。

引用<

Modbus地址模型的编号从1开始,由于每种数据都最大支持65536个元素,因此理论上,

线圈型数据,其地址范围为:000001~065536;

离散型输入,其地址范围为:100001~165536;

输入寄存器,其地址范围为:300001~365536;

存储寄存器,其地址范围为:400001~465536;

>