姑且认为启动电流和堵转电流差不太多(这个案例最大差值在个位数,撑死9.9A),设置一个40A,5秒反时限的热继就行了。我就不信39.9A,超过最大启动时间(33秒?)就烧了。


以下数据都是假设:

  • 假设启动电流是30.0A,假设堵转电流是39.9A,热继设置40A,5秒(反时限)。热继会根据电流实际值判断跳闸的时间点,假设电流达到40.0A并且稳定在40.0A,5秒后跳闸。假设41.5A稳定,4.2秒后跳闸。换个方向来说,堵转了,电流到了39.9A稳定,5.2秒后跳闸。30A电流稳定了,40秒跳闸。这是断路器的分断曲线决定了的,所以说看你怎么选择断路器。

不知道是否清楚了。更不存在频繁启动的问题。再一个,还是去看看继保这方面的书。电机启动保护器在西门子低压断路器里面也是特别常见的器件,3RV这些,资料很全。


对了,我还奇怪的是,既然是热继保护就不存在频繁启动的问题,还怎么就引出来了这个问题了呢?或者说既然30.0A能抗住33秒,那么39.9A能不能住抗住?进一步说,加了热继是有反时限的。操什么电机绝缘的心?电机绝缘等级不够了,温度急剧上升?如果能30A~35秒这个点也在这个分断特性上,那也算完美了。

说到底,就是个I2T保护,过载保护而已。搞这么复杂。