恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-07 13:38:14
13楼
你这个是有问题的。
理解很简单,WINCC脚本触发是有延迟的。假如WINCC脚本执行500ms,读写数据100ms,这期间你的PLC数据不变,写入数据库的数据就一致。
解决方法:
在PLC中缓存数据,数据带时间标签,WINCC定时将带时间标签的数据写入数据库。
优势:
1、数据不丢失
2、数据库中的数据,时间戳和PLC一致
3、WINCC负担降低