故障:SMART的AQ输出模块,通道选择电流型,输出5530-27648正常,作用定位器可驱动阀门,测量回路电压在15.7V。现特殊设计需加装一块电路板,AQ信号经电路板后再进定位器控制信号,断开定位器,直接量来线电压仅剩1V,接上定位器,无法驱动阀门。
单独用信号发生器输出电流,测量回路电压在22V,定位器处仅8V,电压降较大。但应该在定位器电压范围内,现场可驱动动作。
询问西门子,是否可提高AQ模块输出的回路电压,西门子官方技术人员给回复无法更改输出回路电压,请问这种问题怎么解决?大家能否有好的方法,还是不应该把解决角度放在PLC这边。。。。。