回复:我都是问些很平常的问题。星三角起动。

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10016
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-07 22:25:26

37楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-12-07 10:17:52的发言 >29楼

我正和领导反映期望增加变频器,纯粹保护用。(我知道这设备用途上完全没必要变频的)但我要在我的范围内做尽我可以做的事。

“做尽”能理解吗?

不是一味的一来就变频器。当初连电流检测都没有。就看着有模拟量输入通道盈余,才加个电流变送器。加了仍然出现有料堵转启动,并且无法检测(因为30秒30安以上没有法避免)之后又申请增加个T法测速。然后才到今天这一步的。

你们一个两个张口就变频器,说得轻松。我能想不到吗?你觉得我今时今日的芳季可以想不到吗?

增加变频器我自己是自个儿试验过的。就是停车时间变得非常长。自由停车再跟踪启动,这个变频器好像又不太听话,多半机会跟踪不了报警。直流制动就时间更长,更容易跳闸。搞这等东西无非就是想停机后可以无缝在启动,节省启动等待的时间。

事情是要一点一点推进的呀。要老板明白,要老板服,才肯出这个钱的啊。有些事情跟老板的方向有违背了,就要慢慢证明。有的基本路线一致,但是有点分歧,那随便依哪个都问题不大。现在是没台机子要老板多花100块钱,他肯定慎重啦。都尝试过多种方法了,最后还是要上变频器,……然后老板还要想着:这貂毛是不是一步一步想尽办法坑我的前的?

想是这样想。我要技术证明各种途径最后只能是上变频器了。才能让老板服。

以下是引用WWCWWC在2023-12-06 14:35:30的发言 >20楼:季侠:  我说句你可...

引用20楼详细内容:

季侠:

  我说句你可能不爱听的话,可能你掉坑里了,大家都在说加装的变频器,你就加一台。

考虑大家惯量大,你选择15KW的变频器驱动7.5KW的电机好了。

星-三角适用于不需要重复启动的场合,你应用场合也需要考虑一下的。

我们这里液压机比较多,电机都是110KW或者160KW的那种,且一台设备是多台这样的油泵电机组成。

正常启动,30+A;

堵转时,依然30+A,而且,这两个还基本没差别;

这,充分说明你的“空载”启动也是“极限”条件下的启动,加上一根羽毛都有可能启动不起来啊。


所以,解决问题的正确思路,还是加大启动转矩啊。而不是你18楼所说的:只想保护,不想加大转矩。你不能让自己钻了牛角尖里出不来。要知道,什么事情都想“做尽”,很容易让自己“做尽”!

既然你不想加变频器,那提高一点电压总可以吧?把启动时的电源电压升高一点点,你试试,所有的问题都不再是问题。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心